序号

检测项目

检测要领

GB5749-2006限值

检测值

效果评价

1 总大肠菌群(CFU/100mL) GB/T5750.12-2006中2.2 不得检出 未检出

切合规定

2 耐热大肠菌(CFU/100mL) GB/T5750.12-2006中3.2 不得检出 未检出 切合划定 3 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) GB/T5750.12-2006中4.2 不得检出 未检出 切合规定 4 菌落总数(CFU/mL) GB/T5750.12-2006中1.1 100 1 切合划定 5 色度(度) GB/T5750.4-2006中1.1 不超过15度 5 符合规定 6 臭和味(强度) GB/T5750.4-2006中3.1 无异臭、异味 无 切合划定 7 污浊度(NTU) GB/T5750.4-2006中2.1 1 0.62 符合规定 8 肉眼可见物(翰墨形貌) GB/T5750.4-2006中4.1 不得含有 无

切合划定

9 PH GB/T5750.4-2006中5.1 6.5-8.5 7.26 符合划定 10 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) GB/T5750.4-2006中7.1 450 445 符合划定 11 消融性总固体(mg/L) GB/T5750.4-2006中8.1 1000 738 切合划定 12 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) GB/T5750.7-2006中1.1 3 1.2 切合规定 13 阴离子合成洗涤剂(mg/L) GB/T5750.4-2006中10.2 0.3 0.2 符合规定 14 硫酸盐(mg/L) GB/T5750.5-2006中1.3 250 152.3 切合规定 15 氯化物(mg/L) GB/T5750.5-2006中2.1 250 56.7

符合规定

16 氟化物(mg/L) GB/T5750.5-2006中3.3 1.0 0.304 符合规定 17 氰化物(mg/L) GB/T5750.5-2006中4.1 0.05 0.02 符合划定 19 硫化物(mg/L) GB/T5750.5-2006中6.1 0.02 未检出 符合划定 20 磷酸盐(mg/L) GB/T5750.5-2006中7.1 … … 0.006 符合规定

21

硝酸盐 (以N计)(mg/L)

GB/T5750.5-2006中5.2

10

地下水源限制时为20

11.5

切合划定 22 氨氮(mg/L) GB/T5750.5-2006中9.1 0.5 0.08

符合规定 返回搜狐,检察更多

23 亚硝酸盐 (以N计)(mg/L) GB/T5750.5-2006中10.1 1.00 未检出 切合规定 24 硼(mg/L) GB/T5750.5-2006中8.1 0.5 0.23 切合划定 25 铬(六价)(mg/L) GB/T5750.6-2006中10.1 0.05 0.004 切合划定 26 铝(mg/L) GB/T5750.6-2006中1.1 0.2 未检出 符合划定 27 铁(mg/L) GB/T5750.6-2006中2.1 0.3 未检出 切合规定 28 锰(mg/L) GB/T5750.6-2006中3.1 0.1<td Width="62" valign="top" style="border-top: none;border-left: none;border-bottom-width: 1px;border-bottom-color: windowtext;bo/td>
小步在家早教 在线早教效果